지상 15층 업무시설의 자동화재탐지설비와 유도등을 작동점검한 결과가 다… | [소방안전관리자 1급] 2026년 7회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 7회 기출복원 모의고사
지상 15층 업무시설의 자동화재탐지설비와 유도등을 작동점검한 결과가 다음과 같다. 점검표의 점검결과란 ㉠~㉣에 기재할 내용으로 옳은 것은? (양호 ○, 불량 ×, 해당 없음 /)
| 점검번호 | 점검항목 | 확인 내용 |
|---|---|---|
| 15-H-002 | ○ 예비전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원 자동전환 여부 | ㉠ 예비전원시험 결과 전압지시 '정상', 상용전원 차단 시 자동 전환됨 |
| 15-B-002 | ○ 조작스위치의 높이는 적정하며 정상 위치에 있는지 여부 | ㉡ 스위치주의등이 점멸하고 지구경종정지 스위치가 눌려 있음 |
| 21-A-002 | ○ 상시(3선식의 경우 점검스위치 작동 시) 점등 여부 | ㉢ 3선식 통로유도등 2개가 점검스위치를 작동해도 점등되지 않음 |
| 15-E-003 | ● 우선경보 기능 정상작동 여부 | ㉣ — |
1
㉠ ○, ㉡ ○, ㉢ ×, ㉣ ×
2
㉠ ×, ㉡ ×, ㉢ ○, ㉣ /
3
㉠ ○, ㉡ ×, ㉢ /, ㉣ ○
4
㉠ ○, ㉡ ×, ㉢ ×, ㉣ 점검 제외
해설
예비전원은 양호(○), 스위치가 정상 위치에 있지 않으므로 불량(×), 점검스위치를 작동해도 켜지지 않는 3선식 유도등은 불량(×)이며, ● 표시 항목인 우선경보 기능은 종합점검에만 해당한다.
스위치주의등 점멸은 조작스위치 중 하나가 정상 위치를 벗어났다는 표시이다. 3선식 유도등은 평상시 꺼져 있어도 되지만 점검스위치를 작동했을 때는 켜져야 한다.
근거: 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 15-B-002·15-E-003·15-H-002·21-A-002 및 서식 비고
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요