자동화재탐지설비의 P형 수신기의 예비전원시험에서 시험의 목적을 쓰고 예… | 단답형 (2022년 2회 소방전기기사) 기출문제 상세 페이지
자동화재탐지설비의 P형 수신기의 예비전원시험에서 시험의 목적을 쓰고 예비전원 시험방법과 양부판단의 기준에 대하여 설명하시오.
시험목적 :
시험방법 :
양부판단의 기준 :
해설
시험목적 -
상용전원이 정전 시 예비전원으로 자동절환되며, 복구 시 상용전원으로 자동절환 되는지 여부
시험방법 -
예비전원시험 스위치를 누른다
전압계의 지시치가 정상범위(24V) 내에 있을 것
교류전원 개방 시 예비전원으로 자동절환상태 확인
양부판단의 기준 -
예비전원의 전압, 용량이 정상이고 자동절환 및 복구작동이 정상일 것
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요