지하 1층·지상 4층 근린생활시설에 설치된 P형 수신기(경계구역은 층마… | [소방안전관리자 1급] 2026년 7회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 7회 기출복원 모의고사
지하 1층·지상 4층 근린생활시설에 설치된 P형 수신기(경계구역은 층마다 1개)의 상태가 그림과 같다. 이 상태에 대한 판단으로 옳은 것은? (단, 그림에 나타나지 않은 조건은 무시한다)
1
교류전원이 끊겨 예비전원으로 작동 중이니 정전부터 확인한다
2
2층 감지기의 화재신호이며, 별도로 예비전원에도 이상이 있다
3
화재 시 예비전원감시등도 켜지므로 복구하면 함께 꺼진다
4
2층 발신기가 눌렸으므로 그 누름스위치를 원위치시킨다
해설
2층 지구표시등과 화재표시등이 켜지고 발신기 표시등은 꺼져 있으므로 2층 감지기의 화재신호이며, 이와 별개로 예비전원감시등이 켜져 있어 예비전원 이상도 함께 확인해야 한다.
예비전원감시등은 축전지의 연결 불량이나 성능 저하를 알리는 표시로 화재신호와 관계없이 점등된다. 자동화재탐지설비의 비상전원은 감시상태를 60분간 지속한 뒤 10분 이상 경보할 수 있어야 하므로 불량하면 교체한다.
- 교류전원 표시등이 켜져 있어 상용전원은 정상 공급 중이다.
- 복구스위치는 화재표시를 복구할 뿐 예비전원 이상 표시를 없애지 못한다.
- 발신기 표시등이 꺼져 있으므로 신호를 보낸 기기는 발신기가 아니다.
근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.2.3.4·2.7.2; 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 15-H-002
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요