모두CBT

계단실과 그 부속실을 동시에 제연하는 지상 24층 업무시설(옥내에 스프… | [소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사

계단실과 그 부속실을 동시에 제연하는 지상 24층 업무시설(옥내에 스프링클러설비 없음)의 특별피난계단 제연설비를 시험하여 〈보기〉의 결과를 얻었다. 판정과 조치로 옳은 것은?

측정 항목측정값
출입문이 모두 닫힌 상태에서 제연구역과 옥내 사이 차압45 Pa
부속실의 옥내 쪽 출입문과 계단실 출입문을 동시에 연 상태의 유입공기 풍속(개구부를 균등 분할한 10개 지점 평균)0.45 ㎧
출입문이 모두 닫힌 상태에서 부속실과 계단실의 압력 차이(부속실이 더 낮음)4 Pa
제연설비 가동 시 출입문 개방에 필요한 힘85 N
1
동시 제연 방식의 방연풍속 기준은 0.7 ㎧ 이상이므로 크게 부족하다.
2
부속실이 계단실보다 기압이 낮으므로 차이와 무관하게 부적합하다.
3
방연풍속은 중앙 1개 지점 값으로 판정하므로 평균값은 쓸 수 없다.
4
방연풍속이 기준(0.5 ㎧ 이상) 미달이므로 개구율이나 댐퍼를 조정한다.
해설

계단실과 부속실을 동시에 제연하는 방식의 방연풍속은 0.5 ㎧ 이상이어야 하므로 0.45 ㎧는 부적합이며, 급기구 개구율과 송풍기 풍량조절댐퍼 등을 조정해 기준에 맞춰야 한다.

차압 45 Pa는 스프링클러설비가 없을 때의 최소차압 40 Pa 이상이고, 개방력 85 N은 110 N 이하이므로 적합하다.

  • 0.7 ㎧ 이상은 부속실만 단독 제연하면서 부속실이 면하는 옥내가 거실인 경우의 기준이다.
  • 부속실 기압을 계단실보다 낮게 할 때는 압력 차이가 5 Pa 이하이면 되므로 4 Pa는 적합하다.
  • 유입공기 풍속은 개구부를 대칭으로 균등 분할한 10 이상의 지점에서 잰 풍속의 평균으로 판정한다.

근거: 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기술기준(NFTC 501A) 2.3.1·2.3.2·2.3.4·2.7.1·2.22.2.5.1

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사 50문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방안전관리자 1급 기출복원 모의고사 암기장 전체 보기