계단실과 그 부속실을 동시에 제연하는 지상 24층 업무시설(옥내에 스프… | [소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사
계단실과 그 부속실을 동시에 제연하는 지상 24층 업무시설(옥내에 스프링클러설비 없음)의 특별피난계단 제연설비를 시험하여 〈보기〉의 결과를 얻었다. 판정과 조치로 옳은 것은?
| 측정 항목 | 측정값 |
|---|---|
| 출입문이 모두 닫힌 상태에서 제연구역과 옥내 사이 차압 | 45 Pa |
| 부속실의 옥내 쪽 출입문과 계단실 출입문을 동시에 연 상태의 유입공기 풍속(개구부를 균등 분할한 10개 지점 평균) | 0.45 ㎧ |
| 출입문이 모두 닫힌 상태에서 부속실과 계단실의 압력 차이(부속실이 더 낮음) | 4 Pa |
| 제연설비 가동 시 출입문 개방에 필요한 힘 | 85 N |
1
동시 제연 방식의 방연풍속 기준은 0.7 ㎧ 이상이므로 크게 부족하다.
2
부속실이 계단실보다 기압이 낮으므로 차이와 무관하게 부적합하다.
3
방연풍속은 중앙 1개 지점 값으로 판정하므로 평균값은 쓸 수 없다.
4
방연풍속이 기준(0.5 ㎧ 이상) 미달이므로 개구율이나 댐퍼를 조정한다.
해설
계단실과 부속실을 동시에 제연하는 방식의 방연풍속은 0.5 ㎧ 이상이어야 하므로 0.45 ㎧는 부적합이며, 급기구 개구율과 송풍기 풍량조절댐퍼 등을 조정해 기준에 맞춰야 한다.
차압 45 Pa는 스프링클러설비가 없을 때의 최소차압 40 Pa 이상이고, 개방력 85 N은 110 N 이하이므로 적합하다.
- 0.7 ㎧ 이상은 부속실만 단독 제연하면서 부속실이 면하는 옥내가 거실인 경우의 기준이다.
- 부속실 기압을 계단실보다 낮게 할 때는 압력 차이가 5 Pa 이하이면 되므로 4 Pa는 적합하다.
- 유입공기 풍속은 개구부를 대칭으로 균등 분할한 10 이상의 지점에서 잰 풍속의 평균으로 판정한다.
근거: 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기술기준(NFTC 501A) 2.3.1·2.3.2·2.3.4·2.7.1·2.22.2.5.1