1급 소방안전관리대상물의 작동점검에서 점검자가 P형 수신기의 예비전원시험 스위치를 누른 채 확인한 상태가 그림과 같다. 〈보기〉에서 옳은 것만을 모두 고른 것은? (단, 그림에 나타나지 않은 조건은 무시한다)

㉠ 전압지시가 '낮음'에 있으므로 예비전원 성능은 불량으로 판정한다.
㉡ 교류전원 표시등이 켜져 있으므로 상용전원이 공급되는 동안에는 축전지 상태를 따로 확인할 필요가 없다.
㉢ 점검표의 '예비전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원 자동전환 여부' 항목에 불량(×)을 표시한다.
㉣ 자동화재탐지설비의 축전지는 감시상태를 10분간 지속한 후 60분 이상 경보할 수 있는 용량이어야 한다.
문제 이미지
1
㉠, ㉡
2
㉡, ㉣
3
㉢, ㉣
4
㉠, ㉢
해설

시험 스위치를 누르고 있는 동안 전압지시가 '낮음'이면 예비전원 불량이므로 점검표 해당 항목에 불량(×)을 표시하고 축전지를 확인·교체한다.

  • 교류전원이 정상이어도 정전 때 쓰일 축전지 성능은 따로 시험해야 하며, 이 항목은 작동점검에서도 확인한다.
  • 자동화재탐지설비 비상전원은 감시상태를 60분간 지속한 후 10분 이상 경보할 수 있어야 하므로 시간이 서로 바뀌었다.

근거: 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 15-H-002 및 점검표 표시방법, 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.7.2