열사용기자재 검사기준에 따라 전열면적 12㎡인 보일러의 급수밸브의 크기… | [에너지관리기능사 필기] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 24년 1회차
열사용기자재 검사기준에 따라 전열면적 12㎡인 보일러의 급수밸브의 크기는 호칭 몇 A 이상이어야 하는가?
1
15
2
20
3
25
4
32
해설
열사용기자재 검사기준에서는 보일러 전열면적에 따라 급수밸브·급수관의 최소 호칭지름을 정하고 있으며, 전열면적이 10㎡를 초과하는 경우 급수밸브 호칭지름은 20A 이상이어야 한다(출제 당시 기준).
전열면적 12㎡는 이 기준을 초과하므로 15A가 아닌 20A 이상의 급수밸브를 사용해야 한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요