진공환수식 증기난방 배관시공에 관한 설명 중 맞지 않는 것은? | [에너지관리기능사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 20년 2회차
진공환수식 증기난방 배관시공에 관한 설명 중 맞지 않는 것은?
1
증기주관은 흐름 방향에 1/200 ~ 1/300의 앞내림 기울기로 하고 도중에 수직 상향부가 필요한 때 트랩장치를 한다.
2
방열기 분기관 등에서 앞단에 트랩장치가 없을 때는 1/50~1/100의 앞올림 기울기로 하여 응축수를 주관에 역류시킨다.
3
환수관에 수직 상향부가 필요한 때는 리프트 피팅을 써서 응축수가 위쪽으로 배출하게 한다.
4
리프트 피팅은 될 수 있으면 사용개소를 많게 하고 1단을 2.5m 이내로 한다.
해설

진공환수식 증기난방에서 환수관에 수직 상향부가 필요할 때 사용하는 리프트 피팅은 응축수를 위로 끌어올리기 위한 장치로, 사용개소를 최소화하고 1단 높이를 1.5m 이내로 제한하는 것이 원칙이다.

사용개소를 많게 하고 1단을 2.5m 이내로 한다는 설명은 이 원칙과 반대이므로 틀린 내용이다.

증기주관의 앞내림 기울기, 방열기 분기관의 앞올림 기울기로 응축수를 주관에 역류시키는 방식, 리프트 피팅으로 응축수를 위쪽으로 배출하는 원리는 진공환수식 배관시공의 올바른 설명이다.