어느 소방안전관리자가 자동화재탐지설비를 작동점검한 뒤 그 결과를 점검표… | 2020년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12020년 기출복원 모의고사
어느 소방안전관리자가 자동화재탐지설비를 작동점검한 뒤 그 결과를 점검표에 옮겨 적으려 한다. 점검일지의 내용을 보고 점검결과란 ㉠~㉢에 들어갈 표기로 옳은 것은?
[점검일지]
· 수신기의 조작스위치는 바닥으로부터 1.7 m 높이에 설치되어 있었다.
· 상용전원을 차단하자 예비전원으로 자동전환되어 경보가 유지되었다.
· 계단에는 연기감지기가 설치되어 있었다.
[점검결과표] (양호 ○, 불량 ×, 해당없음 /)
15-B-002 조작스위치의 높이는 적정하며 정상 위치에 있는지 여부 → ㉠
15-H-002 예비전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원 자동전환 여부 → ㉡
15-D-003 연기감지기 설치장소 적정 설치 여부 → ㉢
1
㉠ ○, ㉡ ○, ㉢ ○
2
㉠ ×, ㉡ ○, ㉢ ○
3
㉠ ×, ㉡ ×, ㉢ ○
4
㉠ ○, ㉡ ×, ㉢ /
해설
㉠은 불량(×), ㉡과 ㉢은 양호(○)로 표기한다.
점검결과란은 양호는 ○, 불량은 ×, 해당없는 항목은 /로 표기한다.
- ㉠ 조작스위치는 바닥으로부터 0.8 m 이상 1.5 m 이하에 설치해야 하는데 1.7 m는 기준을 벗어나 불량이다.
- ㉡ 상용전원을 차단했을 때 예비전원으로 자동전환되어 경보가 유지되었으므로 양호다.
- ㉢ 계단은 연기감지기를 설치해야 하는 장소이므로 양호다.
근거: 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」 별표4 점검결과 표기방법 및 15-B-002·15-D-003·15-H-002; NFTC 203 2.2.3.7, 2.4.2.1