전기실에 설치된 가스계 소화설비를 점검하기 위하여 솔레노이드밸브를 기동… | 2020년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12020년 기출복원 모의고사
전기실에 설치된 가스계 소화설비를 점검하기 위하여 솔레노이드밸브를 기동용기에서 분리한 뒤, 전기실의 교차회로 감지기 두 회로를 모두 작동시켰다. 이때 제어반의 상태가 다음과 같았다면 판단한 내용으로 옳은 것은?
1
가스방출 표시등이 점등되어 있으므로 소화약제가 이미 방출되었다.
2
감지기 두 회로 중 한 회로만 동작한 상태이므로 교차회로가 성립하지 않았다.
3
화재표시등과 사이렌이 작동하였으나 소화약제 방출표시등이 소등되어 있으므로 약제는 방출되지 않은 상태이다.
4
솔레노이드 선택스위치가 정지에 있으므로 감지기가 동작해도 제어반에는 화재표시가 나타나지 않는다.
해설
화재표시등·사이렌은 작동했지만 소화약제 방출표시등은 소등이므로 약제는 아직 방출되지 않은 상태다.
감지기 A·B가 모두 점등되어 교차회로는 성립했으나, 점검을 위해 솔레노이드밸브를 기동용기에서 분리해 두었으므로 방출되지 않는다.
- 방출표시등 점등으로 이미 방출됐다는 설명은 틀렸다.
- 한 회로만 동작해 교차회로가 미성립이라는 설명은 틀렸다. 두 회로 모두 동작했다.
- 선택스위치를 정지에 둬도 화재표시·경보는 그대로 나타난다.
방출표시등은 방호구역 출입구 부근에서 실제 방출 시에만 점등된다.
근거: 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」 별표4 9-C-001·9-C-021, 9-D-021·9-D-023