이산화탄소 소화설비의 제어반에서 수동으로 기동스위치를 조작하였으나 기동용기가 개방되지않았다. 기동용기가 개방되지 않은 이유에 대하여 전기적 원인 4가지만 쓰시오
해설
- 제어반의 공급전원 차단
- 기동스위치의 접점 불량
- 기동용 시한계전기(타이머)의 불량
- 기동용 솔레노이드의 코일 단선