이산화탄소 소화설비의 제어반에서 수동으로 기동스위치를 조작하였으나 기동용기가 개방되지 상세 페이지
이산화탄소 소화설비의 제어반에서 수동으로 기동스위치를 조작하였으나 기동용기가 개방되지 않았다. 기동용기가 개방되지 않은 이유에 대해 전기적 원인 4가지(단, 제어반의 회로기관은 정상) (14-1/08-1)
해설
▶제어반의 공급전원 차단
▶기동스위치의 접점 불량
▶기동용 솔레노이드의 절연 파괴
▶기동용 솔레노이드의 코일 단선