화재가 없는 평상시에 옥내소화전설비 제어반을 순회점검한 결과 다음과 같… | 2020년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12020년 기출복원 모의고사
화재가 없는 평상시에 옥내소화전설비 제어반을 순회점검한 결과 다음과 같은 상태를 확인하였다. 정상상태로 되돌리기 위하여 필요한 조치로 옳은 것은? (단, 제시된 조건 외에는 무시한다)
1
감시제어반의 주펌프 스위치를 기동 위치로 올린다.
2
동력제어반의 주펌프 선택스위치를 수동으로 돌린 뒤 기동버튼을 누른다.
3
감시제어반 선택스위치를 연동으로, 동력제어반 충압펌프 선택스위치를 자동으로 돌린다.
4
평상시 상태로 유지되고 있으므로 별도의 조치가 필요하지 않다.
해설
평상시에는 화재 시 펌프가 스스로 기동하도록 감시제어반 선택스위치를 연동으로, 동력제어반 충압펌프 선택스위치를 자동으로 돌려야 한다.
그림에서는 감시제어반 선택스위치가 수동, 동력제어반 충압펌프 선택스위치가 수동에 있으므로 두 스위치를 각각 연동과 자동으로 복구해야 한다.
- 주펌프 스위치를 기동 위치로 올리는 것은 틀렸다. 평상시 펌프 기동스위치는 정지 위치가 정상이다.
- 동력제어반 주펌프 선택스위치를 수동으로 돌려 기동버튼을 누르는 것도 틀렸다. 수동으로 둔 채로는 자동기동 기능이 살아있지 않아 위험하다.
- 현재 상태는 정상이 아니므로 별도 조치가 필요없다는 설명은 틀렸다.
근거: NFTC 102 2.6.2.2, 2.2.1.16