화재가 발생하여 옥내소화전을 사용한 직후 옥내소화전설비 제어반의 상태가… | 2020년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12020년 기출복원 모의고사
화재가 발생하여 옥내소화전을 사용한 직후 옥내소화전설비 제어반의 상태가 다음과 같았다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 설비에 다른 고장은 없으며 표시되지 않은 조건은 생각하지 않는다)
1
감시제어반 선택스위치가 수동에 있으므로 주펌프를 수동으로 기동한 상태이다.
2
감시제어반과 동력제어반의 주펌프 표시등이 점등되어 주펌프가 기동 중임을 알 수 있다.
3
충압펌프 기동표시등이 점등되어 있으므로 충압펌프도 함께 기동 중이다.
4
저수위 표시등이 점등되어 수조의 수위가 부족한 상태임을 알 수 있다.
해설
감시제어반 선택스위치가 연동, 감시·동력제어반 주펌프 기동표시등이 점등되어 주펌프가 자동 기동한 상태다.
- 선택스위치는 수동이 아니라 연동이다.
- 충압펌프 표시등은 소등이라 함께 기동 중이라 볼 수 없다.
- 저수위 표시등도 소등이라 수위 부족으로 볼 수 없다.
근거: NFTC 102 2.6.2.1·2.6.2.4
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.