자동화재탐지설비의 예비전원(비상전원)을 점검하고 있다. 이에 대한 설명… | 2020년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12020년 기출복원 모의고사
자동화재탐지설비의 예비전원(비상전원)을 점검하고 있다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
비상전원은 감시상태를 30분간 지속한 뒤 유효하게 10분 이상 경보할 수 있어야 한다.
2
비상전원은 감시상태를 60분간 지속한 뒤 유효하게 10분 이상 경보할 수 있어야 한다.
3
축적기능을 갖춘 수신기를 설치한 경우에는 비상전원을 두지 않을 수 있다.
4
비상전원으로는 자가발전설비만 인정되며 축전지설비는 사용할 수 없다.
해설
비상전원은 감시상태를 60분간 지속한 뒤 유효하게 10분 이상 경보할 수 있어야 한다.
- 지속시간은 30분이 아니라 60분이다.
- 축적기능만으로는 비상전원을 두지 않을 수 없다(예외는 상용전원이 축전지설비이거나 건전지 무선식 설비일 때뿐).
- 비상전원은 자가발전설비뿐 아니라 축전지설비(수신기 내장 포함)·전기저장장치도 인정된다.
작동점검에서는 예비전원 성능과 상용전원 차단 시 자동전환 여부를 확인한다.
근거: NFTC 203 2.7.2; 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」 별표4 15-H-002
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.