지상 5층 사무실 건물에 5회로 P형 수신기가 설치되어 있다. 다음 수… | 2020년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12020년 기출복원 모의고사
지상 5층 사무실 건물에 5회로 P형 수신기가 설치되어 있다. 다음 수신기의 표시 상태를 보고 판단한 내용으로 옳은 것은? (단, 설비에 다른 이상은 없고 그림에 없는 조건은 따지지 않는다)
1
3회로가 담당하는 경계구역에서 화재신호가 수신되었다.
2
화재신호를 발신한 기기는 발신기이다.
3
예비전원에 이상이 생겨 예비전원감시 표시등이 점등되었다.
4
조작스위치가 정상위치를 벗어나 스위치주의 표시등이 점등되었다.
해설
3회로가 담당하는 경계구역에서 화재신호가 수신된 상태다.
화재표시등과 3회로 지구표시등이 함께 점등되어 있고, 수신기는 하나의 경계구역을 하나의 표시등으로 표시하므로 점등된 지구표시등이 화재구역을 알려 준다.
- 발신기 표시등은 소등되어 있어 수동누름버튼을 조작한 신호로 볼 수 없다.
- 예비전원감시 표시등도 소등이므로 예비전원에는 이상이 없다.
- 스위치주의 표시등도 소등이므로 조작스위치에는 이상이 없다.
근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.2.3.4·2.2.3.6, 1.7.1.5
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.