그림과 같이 피토게이지를 사용하여 옥내소화전의 방수압력을 점검하려고 한… | 2021년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12021년 기출복원 모의고사
그림과 같이 피토게이지를 사용하여 옥내소화전의 방수압력을 점검하려고 한다. 방수압력·방수량 점검에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
옥내소화전이 2개 이상 설치된 층에서는 2개를 동시에 사용하는 상태로 측정한다.
2
노즐 선단에서 측정한 방수압력이 0.17 MPa 이상이어야 적합하다.
3
하나의 옥내소화전 노즐 선단 방수압력이 0.7 MPa를 초과하면 호스접결구의 인입 측에 감압장치를 설치해야 한다.
4
노즐 선단의 방수량은 80 L/min 이상이면 적합하다.
해설
방수량 80 L/min 이상을 적합 기준으로 본 설명이 옳지 않다.
옥내소화전설비는 해당 층의 소화전(2개 이상이면 2개)을 동시에 사용할 때 각 노즐 선단의 방수압력이 0.17 MPa 이상, 방수량이 130 L/min 이상이어야 하며, 80 L/min은 스프링클러헤드의 방수량 기준이다.
하나의 소화전 노즐 선단 방수압력이 0.7 MPa를 초과하면 호스접결구 인입 측에 감압장치를 설치해야 한다.
근거: NFTC 102 2.2.1.3, 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 옥내소화전설비 점검표 2-C-002·2-C-003