P형 수신기의 예비전원시험을 하기 위해 예비전원시험 스위치를 누른 결과… | 2021년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12021년 기출복원 모의고사
P형 수신기의 예비전원시험을 하기 위해 예비전원시험 스위치를 누른 결과가 다음과 같았다. 판정과 조치로 옳은 것은?
· 시험 방식: 전압계 방식(눈금 0~50 V)
· 스위치를 누르고 있는 동안 전압계 지침이 12 V를 지시
· 교류전원 표시등 점등, 화재표시등 소등
1
지시값이 정상 범위 안에 있으므로 예비전원을 양호로 판정한다.
2
정상 범위(약 19~29 V)에 미치지 못하므로 예비전원 불량으로 판정하고, 축전지 접속상태를 확인한 뒤 필요하면 교체한다.
3
교류전원 표시등이 점등되어 있으므로 예비전원은 자동으로 정상 판정되며 별도의 조치가 필요 없다.
4
지시값이 과도하게 높으므로 예비전원 회로에 감압장치를 설치한다.
해설
지시값 12 V는 정상 범위(약 19~29 V)에 미치지 못하므로 예비전원 불량으로 판정하고, 축전지 접속상태를 확인한 뒤 필요하면 교체해야 한다.
예비전원시험은 시험 스위치를 누르고 있는 동안의 지시값으로 판정하며, 전압계 방식은 약 19~29 V, 램프 방식은 녹색이 정상이다.
교류전원 표시등은 상용전원의 공급 여부만 나타내므로 예비전원의 적부와는 무관하고, 낮은 지시값을 과전압으로 읽어 감압장치를 논하는 것도 맞지 않다. 자동화재탐지설비의 비상전원은 감시상태를 60분간 지속한 뒤 유효하게 10분 이상 경보할 수 있어야 한다.
근거: 소방안전관리 실무 — 수신기 예비전원시험 판정기준(전압계 약 19~29 V, 램프 녹색), NFTC 203 2.7.2, 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 자동화재탐지설비 점검표 15-H-002