모두CBT

P형 1급 수신기의 예비전원을 시험하는 방법과 양부판단기준에 대하여 설… | 19~년 소방설비기사 (전기분야)실기 필답형 상세 페이지

P형 1급 수신기의 예비전원을 시험하는 방법과 양부판단기준에 대하여 설명 하시오.

해설

1.시험방법

1)예비전원 시험스위치를 누른다.

2)전압계의 지시치가 지정치의 범위내에 있을것

3)교류전원을 개로하고 자동절환 릴레이의 작동상황을 조사한다.


2.양부판단기준:예비전원의 전압,용량,절환상황 및 복구동작이 정상일 것