다음은 어느 건물 옥내소화전설비 주펌프의 성능시험 결과이다. 세 가지 … | 2021년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12021년 기출복원 모의고사
다음은 어느 건물 옥내소화전설비 주펌프의 성능시험 결과이다. 세 가지 운전에 대한 적합 여부 판정으로 옳은 것은? (단, 이 펌프의 정격토출량은 800 L/min, 정격토출압력은 0.55 MPa이다)
· 체절운전: 토출량 0 L/min, 토출압 0.75 MPa
· 정격운전(100 %): 토출량 800 L/min, 토출압 0.56 MPa
· 정격토출량의 150 % 운전: 토출량 1,200 L/min, 토출압 0.34 MPa
1
세 가지 운전 모두 적합하다.
2
체절운전만 부적합하고 나머지 두 가지는 적합하다.
3
체절운전과 정격운전은 적합하나 정격토출량의 150 % 운전이 부적합하다.
4
정격운전만 부적합하고 나머지 두 가지는 적합하다.
해설
체절운전과 정격운전은 적합하나 정격토출량의 150 % 운전은 부적합하다.
체절운전 시 토출압은 정격토출압력의 140 %를 초과하지 않아야 하므로 기준값은
0.55 × 1.4 = 0.77 MPa이고, 측정값 0.75 MPa는 기준 이하여서 적합하다. 정격운전에서는 토출량과 토출압이 규정치 이상이어야 하는데 800 L/min에서 0.56 MPa로 정격토출압력을 넘으므로 적합하다.정격토출량의 150 %인 1,200 L/min에서는 정격토출압력의 65 % 이상, 즉
0.55 × 0.65 = 0.3575 MPa 이상이어야 하는데 측정값이 0.34 MPa이므로 부적합하다.근거: NFTC 102 2.2.1.7, 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 옥내소화전설비 점검표 펌프성능시험란
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.