그림은 주요구조부가 내화구조인 특정소방대상물의 한 감지구역을 나타낸 평… | 2021년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12021년 기출복원 모의고사
그림은 주요구조부가 내화구조인 특정소방대상물의 한 감지구역을 나타낸 평면도이다. 이 감지구역에 열전대식 차동식분포형감지기를 설치할 때 열전대부는 최소 몇 개 이상 설치해야 하는가?
1
12개
2
13개
3
15개
4
20개
해설
열전대부는 최소 12개 이상 설치해야 한다.
열전대식 차동식분포형감지기의 열전대부는 감지구역의 바닥면적 18제곱미터마다 1개 이상으로 하되, 주요구조부가 내화구조이면 22제곱미터마다 1개 이상으로 한다. 이 감지구역의 바닥면적은 22m × 12m = 264제곱미터이므로
264 ÷ 22 = 12, 즉 열전대부는 최소 12개가 필요하다.바닥면적이 88제곱미터를 초과하므로 '4개 이상'이라는 소규모 단서는 적용되지 않고, 하나의 검출부에 접속하는 열전대부는 20개 이하이므로 검출부 1개로 처리할 수 있다.
근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.4.3.8.1, 2.4.3.8.2