어느 특정소방대상물에 자동화재탐지설비용 공기관식 차동식 분포형 감지기를 설치하려고 한 상세 페이지
어느 특정소방대상물에 자동화재탐지설비용 공기관식 차동식 분포형 감지기를 설치하려고 한다. 다음 각 물음에 답하시오.
(가) 공기관의 노출부분은 감지구역마다 몇m 이상으로 하여야 하는가?
(나) 하나의 검출부에 접속하는 공기관의 길이는 몇 m 이하로 하여야 하는가?
(다) 공기관과 감시구역의 각 변과 수평거리는 몇m 이하이어야 하는가?
(라) 공기관 상호간의 거리는 몇 m 이하이어야 하는가? (단, 주요구조부가 비내화구조이다.)
(마) 공기관 두께와 바깥지름은 각각 몇mm 이상인가?
두께 :
바깥지름 :
해설
(가) 공기관의 노출부분은 감지구역마다 몇m 이상으로 하여야 하는가?
20m
(나) 하나의 검출부에 접속하는 공기관의 길이는 몇 m 이하로 하여야 하는가? 100m
(다) 공기관과 감시구역의 각 변과 수평거리는 몇m 이하이어야 하는가?
1.5m
(라) 공기관 상호간의 거리는 몇 m 이하이어야 하는가? (단, 주요구조부가 비내화구조이다.)
0.6m
(마) 공기관 두께와 바깥지름은 각각 몇mm 이상인가?
두께 : 0.3mm
바깥지름 : 19mm