자동화재탐지설비를 작동점검한 결과가 〈보기〉와 같다. 점검표의 점검결과… | 2023년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12023년 기출복원 모의고사
자동화재탐지설비를 작동점검한 결과가 〈보기〉와 같다. 점검표의 점검결과란에 불량('×')으로 적어야 하는 것만을 모두 고른 것은?
㉠ 수신기의 지구경종 정지스위치가 눌린 채로 있어 스위치주의등이 깜박이고 있었다.
㉡ 회로도통시험을 해 보니 8개 회로 가운데 1개 회로에서 단선이 확인되었다.
㉢ 상용전원을 끊자 예비전원으로 곧바로 넘어가 경보가 이어졌다.
㉣ 계단참에 설치된 감지기가 연기감지기였다.
1
㉠, ㉢
2
㉠, ㉡
3
㉡, ㉣
4
㉠, ㉡, ㉣
해설
점검결과란은 양호를 '○', 불량을 '×', 해당 없는 항목을 '/'로 적는다.
스위치주의등이 깜박인다는 것은 조작스위치가 정상 위치를 벗어나 있다는 뜻이므로 ㉠은 불량이고, 도통시험에서 단선 회로가 나왔다면 ㉡도 불량이며 어느 회로가 끊겼는지를 불량내용란에 함께 적는다.
상용전원을 끊었을 때 예비전원으로 자동 절환되어 경보가 이어진 ㉢은 양호이고, 계단은 연기감지기를 설치해야 하는 장소이므로 ㉣도 양호다.
근거: 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」 별표4 자동화재탐지설비 점검표 및 점검결과 표기방법, 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.4.2.1
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.