회로시험스위치가 로터리 방식인 P형 수신기의 회로도통시험에 관한 설명으… | 2023년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12023년 기출복원 모의고사
회로시험스위치가 로터리 방식인 P형 수신기의 회로도통시험에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
도통시험스위치를 누른 다음 회로시험스위치를 각 경계구역별로 차례로 돌려가며 확인한다.
2
감지기회로의 도통시험을 위한 종단저항은 회로의 끝부분에 설치하고 점검 및 관리가 쉬운 장소에 두어야 한다.
3
회로도통시험은 상용전원이 차단되었을 때 예비전원으로 자동전환되는지를 확인하기 위한 시험이다.
4
시험을 마치면 회로시험스위치를 정상 위치로 되돌린 뒤 도통시험스위치를 복구한다.
해설
회로도통시험은 감지기회로의 단선 유무와 기기의 접속 상태를 확인하기 위한 시험이며, 상용전원 차단 시 예비전원으로 자동전환되는지를 확인하는 시험이라는 설명은 옳지 않다.
상용전원 차단 시 자동전환 여부는 예비전원 관련 항목에서 따로 확인하며, 점검표도 '수신기 도통시험 회로 정상 여부'와 '예비전원 성능 적정 및 자동전환 여부'를 서로 다른 항목으로 둔다.
감지기회로의 종단저항은 회로 끝부분에 설치하며 점검·관리가 쉬운 장소에 두어야 하고, 감지기 사이의 배선은 송배선식으로 해야 도통시험이 가능하다. 시험은 도통시험스위치를 누르고 회로시험스위치를 경계구역별로 돌려 판정한 뒤, 회로시험스위치를 정상 위치로 되돌리고 도통시험스위치를 복구하는 순서로 마친다.
근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.8.1.3·2.8.1.4, 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 제15호 15-H-002·15-I-003, 소방안전관리 실무 — 회로도통시험 조작·복구 순서
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.