다음은 평상시 상태를 기준으로 옥내소화전설비의 제어반을 점검한 모습이다… | 2023년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12023년 기출복원 모의고사
다음은 평상시 상태를 기준으로 옥내소화전설비의 제어반을 점검한 모습이다. 그림에 대한 판정으로 옳은 것은? (단, 설비는 정상상태이고 제시된 조건 외에는 무시한다)
1
감시제어반·동력제어반 모두 평상시 정상 상태이다.
2
동력제어반 주펌프가 수동에 있어 자동으로 바꾼다.
3
감시제어반 선택스위치가 연동이므로 정지로 내린다.
4
감시제어반 펌프 스위치가 정지이므로 기동으로 올린다.
해설
동력제어반의 주펌프 선택스위치가 수동에 있어 자동기동 경로가 끊긴 상태이므로, 이를 자동으로 전환해야 한다는 판정이 옳다.
옥내소화전설비는 기동용수압개폐장치의 압력스위치 신호로 펌프가 자동 기동되어야 하므로, 평상시 감시제어반의 선택스위치는 연동(자동), 각 펌프 스위치는 정지, 동력제어반의 각 펌프 선택스위치는 자동에 놓여 있어야 한다.
감시제어반의 선택스위치가 연동이고 펌프 스위치가 정지인 것은 평상시의 정상 상태이므로 정지 위치로 바꿔야 한다거나 기동 위치로 올려야 한다는 판정은 옳지 않고, 동력제어반에 이상이 있으므로 감시제어반·동력제어반 모두 정상이라는 판정도 틀리다.
근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.2.1.9·2.6.2.2, 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 제2호 2-C-007·2-H-012
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요