그림과 같은 성능시험배관을 이용하여 옥내소화전설비 주펌프의 성능시험을 하였다. 주펌프의 정격토출량은 500 L/min, 정격토출압력은 0.60 ㎫이고, 시험 결과 체절운전 시 토출압력은 0.82 ㎫, 정격토출량의 150 %인 750 L/min으로 운전할 때 토출압력은 0.38 ㎫로 측정되었다. 이 펌프의 성능 판정으로 옳은 것은?
1
체절운전과 150 % 유량 운전 결과가 모두 기준에 적합하다.
2
체절운전 결과는 적합하나 150 % 유량 운전 결과가 기준에 미달한다.
3
체절운전 결과는 기준을 초과하였으나 150 % 유량 운전 결과는 적합하다.
4
체절운전과 150 % 유량 운전 결과가 모두 기준에 미달한다.
해설
체절운전은 적합, 150 % 유량 운전은 부적합으로 판정한다.
체절운전 시 정격토출압력의 140 %를 초과하지 않아야 하므로 허용 상한은
0.60 × 1.4 = 0.84 ㎫
이고, 측정값 0.82 ㎫은 이를 넘지 않아 적합하다.정격토출량의 150 %로 운전할 때는 정격토출압력의 65 % 이상이어야 하므로 기준값은
0.60 × 0.65 = 0.39 ㎫
인데, 측정값 0.38 ㎫은 여기에 미치지 못한다. 체절운전은 펌프 토출측 개폐밸브를 닫은 상태에서 펌프를 운전하는 것을 말한다.근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 1.7.1.8·2.2.1.5