그림과 같은 장비로 옥내소화전의 노즐선단 방수압력을 측정한 결과 0.75 ㎫로 나타났다. 이에 대한 판정과 조치로 옳은 것은?
1
상한 초과이므로 호스접결구 인입 측에 감압장치를 둔다.
2
기준 미달이므로 펌프의 정격토출압력을 더 높인다.
3
0.17㎫ 이상이므로 방수량 확인 없이 양호로 판정한다.
4
상한이 1.2㎫이므로 별도의 조치가 필요 없다.
해설
측정값 0.75 ㎫은 노즐선단 방수압력 상한인 0.7 ㎫을 넘었으므로 호스접결구의 인입 측에 감압장치를 설치해야 하는 대상이며, 압력이 부족한 상태가 아니다.
옥내소화전설비는 어느 층에서든 노즐선단 방수압력이 0.17 ㎫ 이상, 방수량이 130 L/min 이상이어야 하고, 하나의 옥내소화전을 사용하는 노즐선단 방수압력이 0.7 ㎫을 초과하면 감압장치를 설치해야 한다.
점검표도 방수량 및 방수압력 적정 여부와 방수압력 0.7 ㎫ 초과 조건의 감압장치 설치 여부를 각각의 항목으로 확인하도록 하므로, 압력 하나만으로 양호 판정을 내릴 수 없다.
근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.2.1.3, 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 제2호 2-C-002·2-C-003