모두CBT

다음은 P형 수신기에서 도통시험스위치를 누르고 회로선택 스위치를 2회로… | 2023년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12023년 기출복원 모의고사

다음은 P형 수신기에서 도통시험스위치를 누르고 회로선택 스위치를 2회로에 맞춘 상태이다. 이때 내려야 할 판정과 조치로 가장 옳은 것은?

문제 이미지
1
2회로 배선에 단선이 있으므로 종단저항 결선상태와 감지기회로 배선을 확인해야 한다.
2
2회로에서 화재가 발생하였으므로 즉시 해당 경계구역을 확인해야 한다.
3
도통시험 결과가 정상이므로 회로선택 스위치만 원위치하면 시험이 끝난다.
4
예비전원이 불량하므로 예비전원을 교체한 뒤 다시 시험해야 한다.
해설

도통시험 표시부의 '단선' 쪽이 점등되어 있으므로, 선택된 2회로의 감지기회로 배선이 끊어졌거나 종단저항이 탈락한 상태로 판정하고 종단저항 결선상태와 배선을 우선 확인해야 한다.

화재표시등과 지구표시등은 모두 소등되어 있어 화재 상황이 아니고, 예비전원감시 표시등도 소등되어 있으므로 예비전원 불량으로 볼 근거가 없다. 도통시험 중 전압지시가 '낮음'을 가리키는 것은 예비전원이 아니라 선택된 회로의 단선을 나타낸다.

시험을 마치면 회로선택 스위치를 원위치하고 도통시험스위치를 복구해 스위치주의등이 소등되는지 확인한다.

근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.8.1.3, 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 제15호 15-I-003