모두CBT

자동화재탐지설비 작동점검을 실시한 결과가 다음과 같다. 「소방시설등 점… | 2024년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12024년 기출복원 모의고사

자동화재탐지설비 작동점검을 실시한 결과가 다음과 같다. 「소방시설등 점검표」 작성방법으로 옳은 것은?

㉠ 15-I-003 「수신기 도통시험 회로 정상 여부」: 2회로에서 단선이 확인되었고 점검 당일 종단저항 접속 불량을 조치함
㉡ 15-F-001 「시각경보장치 설치 장소 및 높이 적정 여부」: 이 대상물에는 시각경보장치가 설치되어 있지 않음
㉢ 15-I-001 「종단저항 설치 장소, 위치 및 높이 적정 여부」: 점검항목 앞에 “●”가 표기되어 있음
1
㉠은 조치를 마쳤으므로 ○, ㉡은 ×, ㉢은 ○로 표시한다.
2
㉠은 ×로 표시하고 단선 사실을 비고란에 적으며, ㉡은 /로 표시하고, ㉢은 종합점검에만 해당하므로 작동점검에서는 점검하지 않는다.
3
㉠은 ○, ㉡은 공란으로 두고, ㉢은 ×로 표시한다.
4
세 항목 모두 작동점검 대상이므로 각각 ×, ×, ○로 표시한다.
해설

㉠은 “×”로 기록하며 비고란에 조치 사실을 적고, ㉡은 “/”, ㉢은 작동점검 대상이 아니다.

점검결과란은 양호를 “○”, 불량을 “×”, 해당 없는 항목을 “/”로 표시하며, 점검항목 앞의 “●”는 종합점검에만 해당하는 항목을 뜻한다.

㉠은 점검 시점에 회로가 단선되어 있었으므로 조치를 마쳤더라도 “×”로 기록하고 그 사실은 비고란에 적으며, ㉡은 시각경보장치가 설치되어 있지 않으므로 해당 없음인 “/”로 표시한다. ㉢은 “●” 항목이어서 작동점검에서는 점검 대상이 아니다.

근거: 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」 별표4 소방시설등 점검표 비고 및 자동화재탐지설비 점검표 15-F-001·15-I-001·15-I-003

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.