화재신호가 없는 평상시에 자동화재탐지설비 수신기를 확인하였더니 표시 상… | 2024년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12024년 기출복원 모의고사
화재신호가 없는 평상시에 자동화재탐지설비 수신기를 확인하였더니 표시 상태가 다음 그림과 같았다. 이에 대한 판단으로 옳은 것은?
1
교류전원표시등이 점등되어 있으므로 수신기 전체에 이상이 없다.
2
전압지시가 '정상'에 점등되어 있으므로 예비전원도 정상이다.
3
화재표시등이 소등되어 있으므로 축적기능이 해제된 상태이다.
4
예비전원감시등에 불이 들어와 있으므로 예비전원의 성능과 상용전원 차단 시 자동전환 여부를 확인해야 한다.
해설
예비전원감시등이 점등되어 있으므로 예비전원의 성능과 상용전원 차단 시 자동으로 절환되는지를 확인하고 필요하면 교체해야 한다.
예비전원감시등은 예비전원(축전지)에 이상이 있을 때 점등되는 표시등이다.
- 교류전원표시등 점등으로 수신기 전체에 이상이 없다는 판단은 옳지 않으며, 이는 상용전원 계통이 정상임을 나타낼 뿐 예비전원과는 무관하다.
- 전압지시 '정상' 점등으로 예비전원도 정상이라는 판단도 옳지 않으며, 마찬가지로 예비전원 상태와는 무관하다.
- 화재표시등 소등으로 축적기능이 해제된 상태라는 판단도 옳지 않으며, 소등은 화재신호가 없다는 뜻일 뿐이다.
비상전원은 감시상태를 60분간 지속한 뒤 유효하게 10분 이상 경보할 수 있어야 한다.
근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.7.2, 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」 별표4 점검항목 15-H-002