옥내소화전설비의 감시제어반과 동력제어반이 다음 그림과 같은 상태이다. … | 2024년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12024년 기출복원 모의고사

옥내소화전설비의 감시제어반과 동력제어반이 다음 그림과 같은 상태이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 설비에 다른 이상은 없으며 그림 밖의 조건은 생각하지 않는다)

문제 이미지
1
선택스위치가 연동이므로 주펌프가 수동 기동된 상태이다.
2
밸브폐쇄 표시등이 점등되어 개폐밸브 상태를 확인한다.
3
저수위 표시등이 점등되어 수조에 즉시 물을 보충한다.
4
동력제어반 주펌프 기동등이 점등되어 운전 중이다.
해설

급수배관 개폐밸브의 폐쇄상태 확인회로에서 '밸브폐쇄' 표시등이 점등되어 있으므로, 잠긴 개폐밸브의 개방 여부를 확인해야 한다.

감시제어반에는 급수배관 개폐밸브의 폐쇄상태 확인회로가 있어야 한다.

  • 선택스위치가 연동 위치인데 주펌프가 수동기동된 상태라는 설명은 옳지 않다. 선택스위치는 연동(자동)이고 펌프 스위치·기동표시등도 모두 정지·소등 상태다.
  • 저수위 표시등 점등으로 물을 보충해야 한다는 설명은 옳지 않으며, 저수위 표시등은 소등 상태다.
  • 동력제어반 주펌프 기동등 점등으로 운전 중이라는 설명도 옳지 않으며, 기동등은 소등, 정지등이 점등되어 있다.

근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.6.2.4·2.6.2.5(3), 2.3.10, 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」 별표4 점검항목 2-H-011