옥내소화전설비의 감시제어반과 동력제어반이 다음 그림과 같은 상태이다. … | 2024년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12024년 기출복원 모의고사
옥내소화전설비의 감시제어반과 동력제어반이 다음 그림과 같은 상태이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 설비에 다른 이상은 없으며 그림 밖의 조건은 생각하지 않는다)
1
선택스위치가 연동이므로 주펌프가 수동 기동된 상태이다.
2
밸브폐쇄 표시등이 점등되어 개폐밸브 상태를 확인한다.
3
저수위 표시등이 점등되어 수조에 즉시 물을 보충한다.
4
동력제어반 주펌프 기동등이 점등되어 운전 중이다.
해설
급수배관 개폐밸브의 폐쇄상태 확인회로에서 '밸브폐쇄' 표시등이 점등되어 있으므로, 잠긴 개폐밸브의 개방 여부를 확인해야 한다.
감시제어반에는 급수배관 개폐밸브의 폐쇄상태 확인회로가 있어야 한다.
- 선택스위치가 연동 위치인데 주펌프가 수동기동된 상태라는 설명은 옳지 않다. 선택스위치는 연동(자동)이고 펌프 스위치·기동표시등도 모두 정지·소등 상태다.
- 저수위 표시등 점등으로 물을 보충해야 한다는 설명은 옳지 않으며, 저수위 표시등은 소등 상태다.
- 동력제어반 주펌프 기동등 점등으로 운전 중이라는 설명도 옳지 않으며, 기동등은 소등, 정지등이 점등되어 있다.
근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.6.2.4·2.6.2.5(3), 2.3.10, 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」 별표4 점검항목 2-H-011
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요