P형 수신기에서 회로도통시험을 실시한 결과가 다음 그림과 같다. 이때의… | 2024년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12024년 기출복원 모의고사
P형 수신기에서 회로도통시험을 실시한 결과가 다음 그림과 같다. 이때의 판단과 조치로 옳은 것은? (단, 그림에 나타나지 않은 조건은 무시한다)
1
5회로에 화재가 발생하였으므로 즉시 해당 경계구역으로 이동해 화점을 확인한다.
2
예비전원이 불량이므로 예비전원을 교체한 뒤 시험을 다시 실시한다.
3
5회로 감지기회로가 단선되었으므로 해당 회로의 배선과 종단저항 설치 상태를 확인한다.
4
5회로의 지구경종이 고장난 것이므로 음향장치를 교체한다.
해설
5회로 감지기회로가 단선되었으므로 해당 회로의 배선과 종단저항 설치 상태를 확인해야 한다.
회로선택스위치가 5회로에 놓인 상태에서 도통시험 표시부의 '단선'이 점등되어 있으므로, 5회로 감지기회로가 정상적으로 도통되지 않는다는 뜻이다. 도통시험은 회로 끝부분의 종단저항을 통해 이루어지므로 배선의 단선 여부와 종단저항 설치·접속 상태를 먼저 확인해야 한다.
- 화재표시등과 지구표시등이 모두 소등되어 있으므로 화재가 발생해 화점을 확인해야 한다는 판단은 옳지 않다.
- 예비전원감시등도 소등되어 있으므로 예비전원이 불량해 교체해야 한다는 판단도 옳지 않다.
근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.8.1.3·2.8.1.4, 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」 별표4 점검항목 15-I-003