지상 6층 근린생활시설(1회로 = 1층 … 6회로 = 6층)에 설치된 … | 2025년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12025년 기출복원 모의고사
지상 6층 근린생활시설(1회로 = 1층 … 6회로 = 6층)에 설치된 P형 수신기의 현재 상태가 그림과 같다. 이 상태를 바르게 판독한 것은? (단, 설비는 정상이며 그림에 나타나지 않은 조건은 생각하지 않는다)
1
3층 감지기가 작동하여 화재신호가 수신된 상태이다.
2
화재표시등만 점등되고 지구표시등이 점등되지 않았으므로 화재 위치를 알 수 없다.
3
3층 발신기의 누름스위치가 눌려 화재신호가 수신된 상태이다.
4
발신기등이 점등되어 있으므로 수신기의 복구스위치만 누르면 정상상태로 복구된다.
해설
3층 발신기의 누름스위치가 눌려 화재신호가 수신된 상태라는 설명이 옳다.
화재표시등과 3회로 지구표시등이 함께 점등되어 있으므로 화재신호가 들어온 경계구역은 3층이며, 지구표시등이 켜져 있으니 화재 위치를 알 수 없다는 설명은 틀리다.
- 발신기등(발신기 응답표시등)은 발신기 누름스위치가 눌렸을 때만 점등되고 감지기 동작만으로는 점등되지 않으므로, 3층 감지기가 작동한 상태로 본 설명은 틀리다.
- 발신기 신호는 발신기 누름스위치를 먼저 복구해야 수신기 복구가 되므로, 복구스위치만 누르면 정상상태로 복구된다는 설명도 틀리다.
근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.6, 소방안전관리 실무 — P형 수신기 화재표시 판독 및 발신기 복구 순서
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.