지상 5층 업무시설의 옥내소화전은 1층에 3개, 2~5층에 각 층 2개… | 2025년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12025년 기출복원 모의고사
지상 5층 업무시설의 옥내소화전은 1층에 3개, 2~5층에 각 층 2개가 설치되어 있다. 이 건물의 옥내소화전설비 방수압력 점검에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
어느 층에서든 옥내소화전 2개를 동시에 개방한 상태로 노즐선단의 방수압력을 측정한다.
2
옥내소화전이 가장 많이 설치된 1층에서는 3개를 모두 동시에 개방하고 측정해야 한다.
3
측정한 방수압력이 0.7 ㎫를 초과하면 해당 방수구를 폐쇄하고 사용하지 않도록 조치한다.
4
측정한 방수압력이 0.12 ㎫이면 방수량이 130 L/min 이상 확보되므로 양호로 판정한다.
해설
어느 층에서든 옥내소화전 2개를 동시에 개방한 상태로 노즐선단의 방수압력을 측정한다는 설명이 옳다.
옥내소화전설비는 어느 층에서도 그 층의 옥내소화전(2개 이상 설치된 경우에는 2개)을 동시에 사용할 때 각 노즐선단의 방수압력이 0.17㎫ 이상, 방수량이 130 L/min 이상이 되어야 하므로, 설치개수가 3개인 층이라도 2개만 동시에 개방하고 측정한다.
- 노즐선단 방수압력이 0.7㎫를 초과할 때에는 방수구를 막는 것이 아니라 호스접결구의 인입 측에 감압장치를 설치해야 한다.
- 측정한 방수압력 0.12㎫는 기준인 0.17㎫에 미달하므로 불량으로 판정해야 하며, 130 L/min이 확보된다고 볼 수 없다.
근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.2.1.3
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.