모두CBT

그림은 어느 지상 12층 건축물의 층별 바닥면적을 나타낸 것이다. 이 … | 2025년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12025년 기출복원 모의고사

그림은 어느 지상 12층 건축물의 층별 바닥면적을 나타낸 것이다. 이 건축물의 면적별 방화구획에 대한 설명으로 옳은 것은? (해당 층에는 스프링클러 등 자동식 소화설비를 설치하지 않았고, 벽 및 반자의 실내에 접하는 부분의 마감은 불연재료가 아니다)

문제 이미지
1
8층은 3개의 방화구획으로 나누면 된다.
2
11층은 최소 6개의 방화구획으로 나누어야 한다.
3
12층은 2개의 방화구획으로 나누면 된다.
4
8층·11층·12층 모두 바닥면적 500㎡ 이내마다 구획해야 한다.
해설

11층(1,200㎡)은 200㎡ 이내마다 구획해야 하는 기준에 따라 1,200÷200=6개 구획이 필요하다는 설명이 옳다.

10층까지의 층은 바닥면적 1,000㎡를 넘지 않게 구획해야 하므로 8층(3,600㎡)은 3,600÷1,000=3.6, 즉 최소 4개 구획이 필요해 3개로는 부족하고, 11층 이상의 층은 마감이 불연재료가 아니면 200㎡ 이내마다 구획하므로 같은 기준으로 12층(800㎡)은 800÷200=4개가 필요해 2개로도 부족하다.

500㎡ 기준은 11층 이상이면서 마감을 불연재료로 한 경우에 적용되므로, 세 층 모두 그 기준으로 구획하면 된다는 설명도 성립하지 않는다.

근거: 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제14조제1항제1호·제3호

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.