그림은 조작하기 전 P형 수신기의 상태이다. 이 수신기에서 감지기회로의… | 2026년 기출복원 모의고사 1회 기출문제 상세 페이지
12026년 기출복원 모의고사 1회
그림은 조작하기 전 P형 수신기의 상태이다. 이 수신기에서 감지기회로의 단선 여부를 확인하려고 할 때, 조작 방법과 판정으로 옳은 것은?
1
도통시험스위치를 누르고 회로별 전압지시로 단선 판정
2
동작시험스위치를 누르고 회로별 지구표시등 점등으로 판정
3
예비전원시험스위치를 누르고 회로별 전압을 읽어 판정
4
자동복구스위치 후 복구스위치를 눌러 화재표시 소멸로 판정
해설
회로도통시험은 도통시험스위치를 누른 뒤 회로시험스위치(로터리스위치)를 회로별로 돌려 전압지시로 단선 여부를 판정하는 시험이다.
도통시험스위치를 누른 다음 회로시험스위치를 회로 번호별로 돌려 전압지시가 정상범위에 들어오는지 확인하고, 지시가 없거나 단선 표시가 나오면 그 회로는 단선으로 판정한다. 동작시험은 감지기 작동 시 지구표시등과 음향장치가 제대로 동작하는지를 보는 시험이므로 단선 확인용이 아니다.
도통시험이 가능하도록 감지기회로 끝부분에는 종단저항을 설치하며, 전용함에 설치할 때는 바닥으로부터 1.5 m 이내 높이에 두고 점검·관리가 쉬운 장소에 설치한다. 시험이 끝나면 조작한 스위치를 정상위치로 되돌려 스위치주의등이 꺼지는지 확인한다.
근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.8.1.3 · 소방안전관리 실무 — 수신기 회로도통시험 방법
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요