모두CBT

정기점검 중 자동화재탐지설비 P형 수신기의 표시 상태가 그림과 같았다.… | 2026년 기출복원 모의고사 1회 기출문제 상세 페이지

12026년 기출복원 모의고사 1회

정기점검 중 자동화재탐지설비 P형 수신기의 표시 상태가 그림과 같았다. 이 상태의 원인 판단과 조치로 가장 적절한 것은? (단, 상용전원은 정상적으로 공급되고 있으며 그림에 나타나지 않은 조건은 무시한다)

문제 이미지
1
화재표시등이 켜져 있으므로 해당 층으로 가서 화재를 확인한다
2
예비전원감시등 점등·전압 '낮음'이므로 축전지 상태를 확인한다
3
스위치주의등이 점멸하므로 조작스위치를 정상위치로 되돌린다
4
교류전원 표시등이 꺼져 있으므로 상용전원 공급을 확인한다
해설

점등된 것은 예비전원감시등이며, 예비전원(축전지)의 연결상태와 충전상태를 확인하고 불량하면 교체해야 한다.

화재표시등과 지구표시등은 모두 소등되어 있어 화재신호는 들어오지 않았고, 교류전원 표시등은 점등되어 상용전원은 정상이며, 스위치주의등도 점멸하지 않아 조작스위치는 정상위치에 있다.

예비전원감시등이 점등되고 전압지시가 '낮음'을 가리키는 것은 예비전원이 분리되었거나 충전이 되지 않아 규정 전압에 미달한다는 뜻이다. 감시제어반과 마찬가지로 수신기도 예비전원을 확보하고 그 적합 여부를 시험할 수 있어야 한다.

근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.6.2.6 · 소방안전관리 실무 — 수신기 예비전원감시등 판독 및 조치

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2026년 기출복원 모의고사 1회 50문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방안전관리자 2급 기출복원 모의고사 암기장 전체 보기