모두CBT

P형 수신기의 스위치·표시등과 그 기능을 바르게 짝지은 것은? | 2026년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12026년 기출복원 모의고사

P형 수신기의 스위치·표시등과 그 기능을 바르게 짝지은 것은?

1
주경종정지스위치 — 각 경계구역에 설치된 지구경종의 울림을 멈추는 데 사용한다.
2
자동복구스위치 — 동작한 감지기가 원상태로 돌아가면 수신기의 화재표시도 저절로 복구되게 하여 감지기 동작시험에 사용한다.
3
회로도통시험스위치 — 경보음이 규정 음량으로 울리는지 음향장치의 성능을 확인하는 데 사용한다.
4
스위치주의등 — 모든 조작스위치가 정상위치에 놓여 있을 때 점멸하여 정상임을 알린다.
해설

자동복구스위치는 동작한 감지기가 복구되면 수신기의 화재표시도 자동으로 복구되도록 하는 스위치로, 감지기를 하나씩 동작시켜 보는 시험에서 사용한다.

  • 주경종정지스위치는 수신기에 내장되거나 인접 설치된 주경종을 멈추는 것이고, 각 경계구역의 지구경종은 지구경종정지스위치로 멈춘다.
  • 회로도통시험스위치는 경보음이 아니라 감지기회로의 단선 유무와 기기 접속 상태를 확인하기 위한 것이며, 이를 위해 감지기회로 끝부분에는 종단저항을 설치한다.
  • 스위치주의등은 조작스위치가 정상위치에 있지 않을 때 점멸하여 복구를 알리는 표시등이다.

근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.8.1.3 · 소방안전관리 실무 — P형 수신기의 스위치별 기능

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.