모두CBT

소방안전관리자가 옥내소화전설비의 제어반을 평상시 상태로 유지·관리하기 … | 2026년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12026년 기출복원 모의고사

소방안전관리자가 옥내소화전설비의 제어반을 평상시 상태로 유지·관리하기 위해 다음과 같이 정리하였다. 〈보기〉에서 잘못 적은 것만을 모두 고른 것은?

㉠ 감시제어반 선택스위치 — 연동(자동)
㉡ 감시제어반 주펌프 스위치 — 기동
㉢ 감시제어반 충압펌프 스위치 — 정지
㉣ 동력제어반 주펌프 선택스위치 — 자동
㉤ 동력제어반 전원(POWER) 표시등 — 소등
1
㉠, ㉢
2
㉢, ㉣
3
㉡, ㉤
4
㉠, ㉣, ㉤
해설

제어반이 평상시 정상 상태로 유지해야 하는 항목은 ㉢, ㉣이다.

평상시에는 화재가 나면 펌프가 저절로 돌도록 감시제어반 선택스위치를 연동(자동)에 두고, 주펌프·충압펌프 스위치는 모두 '정지'에 두어야 한다. 동력제어반의 펌프 선택스위치는 감시제어반의 신호로 운전되도록 '자동'에 두므로 ㉣은 옳다.

  • 주펌프 스위치를 '기동'으로 두라고 한 ㉡은 잘못이다.
  • 동력제어반은 상용전원이 들어와 있어야 하므로 전원표시등이 점등되어 있어야 하는데, 소등이라고 한 ㉤도 잘못이다.

감시제어반은 각 펌프를 자동·수동으로 작동시키거나 중단시킬 수 있고 상용전원과 비상전원의 공급 여부를 확인할 수 있어야 한다.

근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.6.2.2·2.6.2.3 · 소방안전관리 실무 — 제어반 평상시 유지관리 상태

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.