지상 6층 업무시설의 옥내소화전설비를 점검하면서 다음과 같이 방수압력을 측정하였다. 판정과 조치로 옳은 것은?
• 6층에는 옥내소화전이 3개 설치되어 있으며, 그중 2개를 동시에 개방하였다.
• 직사형 관창을 결합하고, 초기 방수로 배관 안의 공기와 이물질이 빠져나간 뒤에 측정하였다.
• 방수압력측정계(피토게이지)를 노즐 선단에서 노즐구경의 1/2 되는 위치에 두고, 봉상주수 상태에서 물줄기와 직각이 되게 대었다.
• 지시값: 0.74 ㎫
1
측정값이 0.17 ㎫ 이상이므로 적합하며 별도의 조치가 필요하지 않다.
2
옥내소화전을 2개 개방한 것이 잘못이므로 1개만 열고 다시 측정해야 한다.
3
측정값이 0.7 ㎫를 넘으므로 호스접결구의 인입 측에 감압장치를 설치해야 한다.
4
피토게이지는 노즐 선단에서 노즐구경만큼(D) 떨어뜨려야 하므로 측정 자체가 무효이다.
해설
측정값 0.74㎫는 상한인 0.7㎫를 넘었으므로 호스접결구 인입 측에 감압장치를 설치해 압력을 낮춰야 한다.
옥내소화전은 어느 층에서도 2개(설치개수가 1개면 1개)를 동시에 사용할 때 노즐선단 방수압력이 0.17㎫ 이상, 방수량이 130L/min 이상이어야 하므로 2개를 개방한 측정 방법은 옳다.
직사형 관창 사용, 초기 방수 후 측정, 노즐구경의 1/2 거리, 봉상주수 상태에서 직각 측정도 모두 올바른 절차다.
근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.2.1.3 · 소방안전관리 실무 — 방수압력 측정방법 및 주의사항