모두CBT

자동화재탐지설비의 예비전원을 다음과 같이 점검하였다. 점검 결과에 대한… | 2026 실전모의고사 1회 상세 페이지

12026 실전모의고사 1회

자동화재탐지설비의 예비전원을 다음과 같이 점검하였다. 점검 결과에 대한 판단으로 옳은 것은?

• 예비전원시험 스위치를 누르고 있는 동안 전압계 지시값: 21 V
• 상용전원을 차단하자 즉시 예비전원으로 절환되어 화재표시 기능이 유지되었다.
• 상용전원을 다시 투입하자 자동으로 상용전원으로 되돌아왔다.
• 시험 전후 예비전원감시 표시등은 계속 소등 상태였다.
1
전압계 지시값이 정상 범위 안에 있고 절환·복귀가 모두 자동으로 이루어졌으므로 점검표의 '예비전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원 자동전환 여부'에 양호(○)로 기재한다.
2
전압계 지시값이 24 V에 미치지 못하므로 불량(×)으로 기재하고 예비전원을 교체한다.
3
예비전원감시 표시등이 소등된 것은 예비전원 회로가 끊어졌다는 뜻이므로 불량(×)으로 기재한다.
4
상용전원 복귀는 반드시 수동으로 조작해야 하므로 자동으로 복귀한 것은 불량(×)에 해당한다.
해설

전압계 방식의 예비전원시험은 스위치를 누르고 있는 동안의 지시값이 약 19~29V이면 정상으로 보며, 측정된 21V는 이 범위 안에 있으므로 성능은 적정하다.

예비전원 점검은 정전 시 자동으로 예비전원으로 절환되고 상용전원이 돌아오면 자동으로 복귀하는지까지 확인하는 것이다.

예비전원감시 표시등은 예비전원에 이상이 있을 때 점등되는 것이어서 소등이 정상 상태이므로, 해당 점검항목은 양호로 기재한다.

근거: 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 자동화재탐지설비 점검표 15-H-002 · 소방안전관리 실무 — 예비전원시험 적부 판정

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.