그림은 옥내소화전설비 펌프 주위 배관을 나타낸 것이다. 정격토출압력이 0.50 ㎫인 주펌프로 체절운전을 하였더니 압력계가 0.66 ㎫를 지시하였고, 순환배관의 릴리프밸브는 끝까지 개방되지 않았다. 이에 대한 판정과 조치로 옳은 것은?
1
체절압력이 정격토출압력의 140%를 넘었으므로 펌프 교체
2
체절압력 적합, 릴리프밸브 개방압력을 그보다 낮게 재조정
3
릴리프밸브는 최대운전 때만 열리면 되므로 정상, 조치 불요
4
체절압력을 낮추려 유량조절밸브를 연 채로 다시 시험
해설
체절운전은 펌프 토출측 개폐밸브와 성능시험배관의 유량조절밸브를 모두 잠근 상태에서 하는 시험이므로, 유량조절밸브를 열어 둔 채 다시 시험하는 것은 체절운전이 아니다.
정격토출압력 0.50㎫의 140%는 0.70㎫이고 측정값 0.66㎫는 이를 넘지 않으므로 펌프 성능 자체는 기준에 적합하다.
다만 순환배관의 릴리프밸브는 체절압력 미만에서 개방되어 수온 상승을 막아야 하는데 개방되지 않았으므로, 개방압력을 체절압력보다 낮게 조정해야 한다.
근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.2.1.7·2.3.8