모두CBT

그림은 어느 건축물 2층의 평면도이다. 세 실에 정온식 스포트형 1종 … | 2026 실전모의고사 1회 상세 페이지

12026 실전모의고사 1회

그림은 어느 건축물 2층의 평면도이다. 세 실에 정온식 스포트형 1종 감지기를 설치할 때 각 실에 필요한 최소 개수를 바르게 짝지은 것은? (주요구조부는 내화구조가 아니고 감지기 부착 높이는 4.2m이며, 각 실은 서로 다른 감지구역이다)

문제 이미지
1
A실 4개 — B실 3개 — C실 4개
2
A실 5개 — B실 3개 — C실 4개
3
A실 5개 — B실 4개 — C실 5개
4
A실 3개 — B실 2개 — C실 3개
해설

부착 높이 4m 이상 8m 미만, 내화구조가 아닌 조건에서 정온식 스포트형 1종 감지기는 바닥면적 15㎡마다 1개 이상을 두므로
A실 72㎡ ÷ 15 = 4.8 → 5개
B실 45㎡ ÷ 15 = 3개
C실 60㎡ ÷ 15 = 4개

감지기 수는 감지구역마다 따로 세고 소수점은 올림한다. 같은 조건에서 차동식 스포트형 2종이었다면 기준면적이 25㎡로 넓어져 훨씬 적게 필요하다.

근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.4.3.5 표 2.4.3.5