다음 중 P형 수신기 조작부의 각 스위치가 하는 일을 바르게 설명한 것… | 2026 실전모의고사 2회 상세 페이지
12026 실전모의고사 2회
다음 중 P형 수신기 조작부의 각 스위치가 하는 일을 바르게 설명한 것은?
1
복구스위치는 누르고 있는 동안 감지기 회로의 전압을 차단하여 비화재보를 막는 스위치이다.
2
주경종정지스위치를 누르면 각 층에 설치된 지구경종의 음향도 함께 멈춘다.
3
도통시험스위치는 수신기에 화재신호를 넣어 지구표시등이 점등되는지를 확인하는 데 쓴다.
4
축적스위치는 일시적으로 발생한 열·연기·먼지 등으로 감지기가 화재신호를 낼 우려가 있을 때에 대비하기 위한 스위치이다.
해설
축적스위치는 일시적으로 발생한 열·연기·먼지 등으로 감지기가 화재신호를 낼 우려가 있을 때에 대비하기 위한 스위치이다.
축적기능은 지하층·무창층 등 일시적으로 발생한 열·연기·먼지 때문에 감지기가 화재신호를 발신할 우려가 있는 장소에 대비하기 위한 것으로, 축적스위치는 이 기능의 사용 여부를 선택하는 스위치이다.
- 복구스위치는 화재표시와 경보를 정상 감시상태로 되돌리는 스위치이지 회로 전압을 차단하는 스위치가 아니다.
- 주경종정지스위치는 수신기에 딸린 주경종만 멈추게 하므로 각 층의 지구경종은 지구경종정지스위치로 따로 조작해야 한다.
- 도통시험은 배선의 단선 유무를 확인하는 시험이고, 수신기에 화재신호를 수동으로 넣어 동작을 확인하는 것은 동작(화재)시험이다.
근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.2.2, 소방안전관리 실무 — P형 수신기 스위치별 기능
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.