그림은 어느 건축물 옥내소화전설비의 감시제어반과 동력제어반 상태이다. … | 2026 실전모의고사 2회 상세 페이지
12026 실전모의고사 2회
그림은 어느 건축물 옥내소화전설비의 감시제어반과 동력제어반 상태이다. 이 상태에서 화재가 발생하여 재실자가 옥내소화전을 사용했을 때 나타나는 현상으로 옳은 것은? (단, 설비의 다른 부분은 정상이며 제시된 조건 외에는 무시한다)
1
감시제어반의 선택스위치가 연동에 있으므로 주펌프와 충압펌프가 모두 자동으로 기동한다.
2
감시제어반의 펌프 스위치가 정지에 있으므로 두 펌프 모두 기동하지 않는다.
3
동력제어반에서 주펌프 기동버튼을 눌러도 주펌프는 기동하지 않는다.
4
충압펌프는 배관 압력이 떨어지면 자동으로 기동하지만 주펌프는 자동으로 기동하지 않는다.
해설
충압펌프는 배관 압력이 떨어지면 자동으로 기동하지만 주펌프는 자동으로 기동하지 않는다.
펌프가 압력스위치나 감시제어반의 신호로 자동 기동하려면 동력제어반의 해당 펌프 선택스위치가 '자동'에 있어야 한다. 그림에서 충압펌프는 '자동'이므로 배관 압력이 떨어지면 자동으로 기동하지만, 주펌프는 '수동'에 있어 압력스위치가 동작해도 자동으로 기동하지 않는다.
- 선택스위치가 '수동'일 때에도 동력제어반의 기동버튼을 누르면 주펌프를 수동으로 기동시킬 수 있다.
- 감시제어반의 펌프 스위치가 '정지'인 것은 평상시의 정상위치이며 자동기동을 막는 것이 아니다.
근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.6.2.1·2.6.2.2, 소방안전관리 실무 — 동력제어반 선택스위치 위치에 따른 펌프 기동
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.