감지기의 구조·작동원리와 그 설치장소를 연결한 것으로 옳지 않은 것은? | 2026 실전모의고사 2회 상세 페이지
12026 실전모의고사 2회
감지기의 구조·작동원리와 그 설치장소를 연결한 것으로 옳지 않은 것은?
1
차동식 스포트형 - 주위온도의 상승률이 일정 값 이상일 때 일국소의 열효과로 작동 - 사무실·거실
2
정온식 스포트형 - 감열판과 바이메탈, 접점으로 구성되어 일정 온도 이상에서 작동 - 주방·보일러실
3
광전식 스포트형 - 연기 입자에 의한 빛의 산란을 검출하여 작동 - 계단·경사로
4
차동식 분포형 - 넓은 범위에서의 열효과 누적으로 작동 - 천장 높이가 18m인 장소
해설
천장 높이 18m인 장소는 차동식 분포형이 아니라 연기감지기를 설치해야 하는 장소이므로 이 연결이 옳지 않다.
천장 또는 반자의 높이가 15m 이상 20m 미만인 장소에는 연기감지기를 설치해야 한다.
- 차동식 스포트형은 온도 상승률로 작동해 평상시 온도 변화가 크지 않은 사무실·거실에 쓰인다.
- 정온식 스포트형은 감열판이 받은 열로 바이메탈이 휘어 접점을 닫는 구조여서 늘 화기를 다루는 주방·보일러실에 적합하며, 공칭작동온도는 최고주위온도보다 20℃ 이상 높은 것으로 설치한다.
- 계단·경사로는 연기감지기를 설치해야 하는 장소이다.
근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.4.2.1, 2.4.2.4, 2.4.3.4, 감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 제3조제1호
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.