모두CBT

18-1아래 그림은 어느 수용가의 22.9[kV]급 수변전설비 단선 결… | 2018년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

5

18-1

아래 그림은 어느 수용가의 22.9[kV]급 수변전설비 단선 결선도이다. 물음에 답하시오.

E MOF V0 F V KW PF A

(1) ①에 해당하는 심벌의 명칭과 용도를 쓰시오.

(2) ②에 해당하는 심벌의 명칭과 용도를 쓰시오.

(3) ③에 해당하는 심벌의 명칭과 용도를 쓰시오.

(4) ④부터 ⑫까지의 심벌 명칭을 각각 쓰시오.

해설

(1) 케이블 헤드(CH) — 가공 전선과 케이블의 말단을 접속하는 단말 처리 장치

(2) 단로기(DS) — 무부하 상태에서 회로를 열고 닫아 피뢰기를 전로로부터 완전히 분리한다.

(3) 피뢰기(LA) — 이상전압이 침입하면 이를 대지로 방전시키고, 방전 후에 이어지는 속류를 차단해 기기를 보호한다.

(4) ④ 최대 수요 전력량계 ⑤ 무효 전력량계 ⑥ 지락 과전압 계전기 ⑦ 전력 퓨즈 ⑧ 차단기 ⑨ 과전류 계전기 ⑩ 지락 과전류 계전기 ⑪ 전류계용 전환 개폐기 ⑫ 전압계용 전환 개폐기


[해설]

인입점부터 부하 측까지 결선도를 따라 내려가며 각 기기의 자리를 읽으면 명칭이 정해진다.

번호명칭(약호)역할
케이블 헤드(CH)가공 전선과 지중 케이블의 접속점을 처리해 전계를 완화하고 절연을 유지
단로기(DS)부하 전류가 없는 상태에서 회로를 개폐, 피뢰기 점검 시 전로에서 분리
피뢰기(LA)뇌·개폐 서지를 대지로 방전시키고 속류를 차단
최대 수요 전력량계(DM)일정 기간의 최대 수요 전력을 계량
무효 전력량계(VAR)부하가 소비한 무효 전력량을 계량
지락 과전압 계전기(OVGR)지락 시 나타나는 영상전압을 검출해 차단기를 동작시킴
전력 퓨즈(PF)계기용 변압기 회로의 단락 보호
차단기(CB)부하 전류의 개폐와 사고 전류의 차단
과전류 계전기(OCR)정정값을 넘는 과전류가 흐르면 차단기를 트립시킴
지락 과전류 계전기(OCGR)지락 사고 시 영상전류를 검출해 차단기를 트립시킴
전류계용 전환 개폐기(AS)전류계 한 대로 3상 각 상의 전류를 돌려가며 측정
전압계용 전환 개폐기(VS)전압계 한 대로 각 선간전압을 돌려가며 측정

②와 ③이 짝을 이루는 이유를 기억해 두면 좋다. 피뢰기는 활선 상태에서 점검할 수 없으므로 바로 앞에 단로기를 두어 전로에서 떼어낼 수 있게 한다. 또 ⑨·⑩은 변류기(CT) 2차 회로에, ⑥은 접지형 계기용 변압기 회로에 붙는다는 점에서 결선 위치로 서로를 구분할 수 있다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.