18-1

지중전선로는 케이블을 써서 관로식·암거식·직접 매설식 중 한 가지로 시설한다. 이 가운데 관로식으로 시설하는 경우와, 차량 등 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 곳에 직접 매설식으로 시설하는 경우의 케이블 매설 깊이 기준을 아래 표의 빈칸에 쓰시오.

시설 방법매설 깊이
관로식( ① )
직접 매설식( ② )
해설

① 1.0[m] 이상

② 1.0[m] 이상


[해설]

현행 한국전기설비규정(KEC)의 지중전선로 시설 기준은 다음과 같다.

시설 방법중량물의 압력을 받을 우려가 있는 곳그 밖의 곳
관로식1.0[m] 이상0.6[m] 이상
직접 매설식1.0[m] 이상0.6[m] 이상

암거식은 견고한 구조물 안에 케이블을 넣으므로 매설 깊이 기준 대신 구조물의 견고성과 차폐·방화 조치가 요구된다. 직접 매설식의 깊이를 1.2[m] 이상으로 적어 둔 자료가 아직 남아 있으나 이는 규정이 개정되기 전의 값이고, 현재는 관로식과 마찬가지로 1.0[m] 이상이다.