모두CBT

18-2서지 보호 장치(SPD)는 무엇을 기준으로 삼느냐에 따라 여러 … | 2018년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

16

18-2

서지 보호 장치(SPD)는 무엇을 기준으로 삼느냐에 따라 여러 형식으로 갈린다.

(1) 동작 기능을 기준으로 삼았을 때 어떤 3종류가 있는지 쓰시오.

(2) 구조를 기준으로 삼았을 때 어떤 2종류가 있는지 쓰시오.

해설

(1) 전압 스위칭형 SPD, 전압 제한형 SPD, 복합형 SPD

(2) 1포트 SPD, 2포트 SPD


[해설]

KS C IEC 61643(서지 보호 장치 규격)은 SPD를 동작 기능과 구조, 두 축으로 나눈다.

  • 전압 스위칭형 — 평소에는 높은 임피던스를 유지하다가 서지가 오면 낮은 임피던스로 불연속 전환한다(에어 갭·가스 방전관).
  • 전압 제한형 — 서지 전압이 커질수록 임피던스가 연속적으로 낮아져 전압을 눌러 준다(산화아연 바리스터).
  • 복합형 — 두 방식의 소자를 함께 넣어 두 특성을 모두 갖는다.
  • 1포트 SPD — 단자가 한 쌍뿐이어서 보호할 선로에 병렬로 접속한다.
  • 2포트 SPD — 입력·출력 두 쌍의 단자를 갖고 선로에 직렬로 삽입한다.

외우는 요령: 기능은 스위칭·제한·복합의 3종이고, 구조는 포트 수에 따른 2종이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2018년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 16문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기산업기사 실기(필답형) 기출문제 암기장 전체 보기