서지 보호 장치(SPD)는 무엇을 기준으로 삼느냐에 따라 여러 형식으로 갈린다.

(1) 동작 기능을 기준으로 삼았을 때 어떤 3종류가 있는지 쓰시오.

(2) 구조를 기준으로 삼았을 때 어떤 2종류가 있는지 쓰시오.

해설

(1) 전압 스위칭형 SPD, 전압 제한형 SPD, 복합형 SPD

(2) 1포트 SPD, 2포트 SPD


[해설]

SPD 는 과도적인 과전압을 제한하고 서지 전류를 대지로 분류(分流)시켜 기기를 보호하는 장치로, 분류 축이 두 가지다.

■ 기능(동작 특성)에 따른 3종류

① 전압 스위칭형 — 서지가 없을 때는 높은 임피던스를 유지하다가 서지가 오면 순간적으로 낮은 임피던스로 불연속적으로 전환된다. 에어 갭, 가스 방전관, 사이리스터 등이 소자로 쓰인다.

② 전압 제한형 — 서지 전압이 커질수록 임피던스가 연속적으로 낮아져 전압을 눌러 준다. 산화아연(ZnO) 바리스터, 서지 억제형 다이오드 등이 쓰인다.

③ 복합형 — 위 두 가지 소자를 함께 넣어 두 특성을 모두 갖는 형식이다.

■ 구조(단자 구성)에 따른 2종류

① 1포트 SPD — 단자가 한 쌍뿐이며 보호할 선로에 병렬로 접속한다.

② 2포트 SPD — 입력 한 쌍·출력 한 쌍의 단자를 갖고 선로에 직렬로 삽입하여 감쇠 특성을 함께 갖는다.

한편 일부 교재는 이 문항을 '종류 3가지와 기능 2가지'로 옮기고 기능란에 '과도적인 과전압 제한'·'서지 전류의 분류'를 적어 두었는데, 이 두 문구는 SPD 의 정의를 설명하는 도입 수식구이지 분류 항목이 아니다. 같은 문항이 다른 회차에 재출제될 때도 축은 언제나 '기능상 3종·구조상 2종'이며, 이쪽 판본에는 구조상 분류(1포트·2포트)가 통째로 빠져 있다.