모두CBT

18-2아래는 어느 공장에서 하루 동안의 부하 변동을 기록한 일 부하 … | 2018년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

15

18-2

아래는 어느 공장에서 하루 동안의 부하 변동을 기록한 일 부하 곡선이다. 이 공장의 일 부하율을 [%] 단위로 구하시오.

[kW] 100 150 200 250 400 500 4 8 12 16 20 24[hr]

· 계산 과정 :

· 답 :

해설

66.67[%]


[해설]

부하율은 일정 기간의 평균 전력이 최대 수용 전력에 대해 차지하는 비율이다.

부하율=평균 전력최대 수용 전력×100[%]\text{부하율} = \dfrac{\text{평균 전력}}{\text{최대 수용 전력}} \times 100\,[\%]

먼저 곡선 아래 면적(하루 사용 전력량)을 구간별로 더한다.

W=150×4+250×4+400×4+500×8+200×4=8,000[kWh]W = 150\times4 + 250\times4 + 400\times4 + 500\times8 + 200\times4 = 8{,}000\,[\mathrm{kWh}]

평균 전력은 이를 24시간으로 나눈 값이다.

Pavg=8,00024=333.33[kW]P_{avg} = \dfrac{8{,}000}{24} = 333.33\,[\mathrm{kW}]

최대 수용 전력은 12~20시 구간의 500[kW] 이므로

부하율=333.33500×100=66.67[%]\text{부하율} = \dfrac{333.33}{500}\times100 = \mathbf{66.67}\,[\%]

부하율이 높을수록 설비가 고르게 쓰인다는 뜻이고, 낮을수록 최대 부하에 맞춘 설비가 대부분의 시간 동안 놀고 있다는 뜻이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.