그림은 제1·제2공장의 어느 날 일부하 곡선이다. 다음에 답하시오.(1… | 전기기사 실기 2025년 1회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
10
그림은 제1·제2공장의 어느 날 일부하 곡선이다. 다음에 답하시오.
(1) 제1공장의 일부하율[%]은?
(2) 제1·제2공장 사이의 부등률은?
(1) 제1공장의 일부하율[%]은?
(2) 제1·제2공장 사이의 부등률은?
해설
(1) 평균전력
일부하율
답 : 71.88 [%]
(2) 합성 최대전력 = 450 [kW] (두 부하곡선 합의 최댓값)
부등률
답 : 1.11
일부하율
답 : 71.88 [%]
(2) 합성 최대전력 = 450 [kW] (두 부하곡선 합의 최댓값)
부등률
답 : 1.11
[해설]
일부하율은 하루 평균전력을 최대전력으로 나눈 값으로 부하의 평준화 정도를 나타내고, 부등률은 개별 최대전력의 합을 합성 최대전력으로 나눈 값으로 동시사용 여유를 나타낸다.
평균전력
일부하율
부등률
여기서 분자는 두 공장의 개별 최대전력 합(200+300)이고, 분모는 시간대별로 두 부하곡선을 합산한 값의 최댓값인 합성 최대전력 450kW라는 점을 혼동하지 않아야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.