그림은 제1·제2공장의 어느 날 일부하 곡선이다. 다음에 답하시오.(1) 제 상세 페이지
10
그림은 제1·제2공장의 어느 날 일부하 곡선이다. 다음에 답하시오.
(1) 제1공장의 일부하율[%]은?
(2) 제1·제2공장 사이의 부등률은?
(1) 제1공장의 일부하율[%]은?
(2) 제1·제2공장 사이의 부등률은?
해설
(1) 평균전력
일부하율
답 : 71.88 [%]
(2) 합성 최대전력 = 450 [kW] (두 부하곡선 합의 최댓값)
부등률
답 : 1.11
일부하율
답 : 71.88 [%]
(2) 합성 최대전력 = 450 [kW] (두 부하곡선 합의 최댓값)
부등률
답 : 1.11
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.