10
그림은 제1·제2공장의 어느 날 일부하 곡선이다. 다음에 답하시오.
(1) 제1공장의 일부하율[%]은?
(2) 제1·제2공장 사이의 부등률은?
(1) 제1공장의 일부하율[%]은?
(2) 제1·제2공장 사이의 부등률은?
해설
(1) 평균전력
일부하율
답 : 71.88 [%]
(2) 합성 최대전력 = 450 [kW] (두 부하곡선 합의 최댓값)
부등률
답 : 1.11
일부하율
답 : 71.88 [%]
(2) 합성 최대전력 = 450 [kW] (두 부하곡선 합의 최댓값)
부등률
답 : 1.11
[해설]
일부하율은 하루 평균전력을 그날 최대전력으로 나눈 값이고, 부등률은 개별 최대전력의 합을 합성 최대전력으로 나눈 값이다.
그림에서 제1공장은 100·150·200·150·100·50kW가 각각 3·3·9·3·3·3시간 이어지고 최대전력은 200kW이다.
평균전력
일부하율
개별 최대전력은 제1공장 200kW, 제2공장 300kW이고, 두 곡선을 같은 시각끼리 더한 최댓값은 6~15시(200+250)와 15~18시(150+300)의 450kW이다.
부등률
혼동 주의: 부등률 분모는 두 공장 최대값을 그냥 더한 500kW가 아니라 같은 시각에 합산한 값의 최대이므로 부등률은 항상 1 이상이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.